Код |
Описание |
Содержание |
Причины неисправности и способы ее устранения |
A01 |
Отсутствие сигнала о наличии пламени |
В основе лежит количество попыток розжига, которое напрямую зависит от типа камеры сгорания и используемого газа.
- Закрытая камера сгорания, природный газ: Три попытки розжига продолжительностью 5 секунд каждая, пауза между попытками 10 секунд.
- Закрытая камера сгорания, сжиженный газ: Одна попытка розжига продолжительностью 5 секунд.
- Открытая камера сгорания, природный газ. Две попытки розжига продолжительностью 5 секунд, пауза между попытками 10 секунд.
- Открытая камера сгорания, сжиженный газ. Одна попытка розжига продолжительностью 5 секунд.
|
Последовательность розжига |
Первая попытка: напряжение подается на газовый клапан и трансформатор розжига (сила розжига соответствует значению P01).
Если пламя обнаружено, дальнейшей модуляцией управляет автоматика котла. Если пламя не обнаружено, то по истечении паузы (на дисплее светится «d3») предпринимается 2-я попытка розжига. При каждой последующей попытке последовательность работы автоматики та же, что описана выше. В том случае если, по истечении всех попыток розжига пламя не обнаружено, автоматика генерирует сигнал о неисправности, на дисплее высвечивается ошибка A01.
Если розжиг горелки прошел успешно, но затем пламя погасло, то прежде чем начинать повторный розжиг автоматика котла ожидает 10 секунд, а на дисплее горит символ «d3». |
|
- Газ не поступает на горелку:
- Перекрыт запорный кран. Откройте все запорные устройства, установленные на газовой трубе.
- В случае первичного пуска убедитесь в том, что из трубопровода стравлен воздух.
- Проверьте входное давление газа перед газовой арматурой. Значение номинального давления составляет 20 мбар.
- Проверьте соответствие установленных значений Min. и Max. давлений газа на форсунки рекомендуемым номинальным значениям. При необходимости проведите настройку котла по давлению газа.
Неисправна газовая арматура (газовый клапан)
В случае обнаружения неисправности замените газовый клапан.
- Неисправен или некорректно работает электрод розжига/ионизации:
- Проверьте электрод розжига/ионизации на наличие загрязнений.
- Убедитесь в том, что между горелкой и электродом розжига/ионизации установлен номинальный (3,0±0,5 мм) зазор.
- Проверьте кабель электрода на наличие механических повреждений.
- Слишком малая мощность розжига.
Отрегулируйте мощность розжига в меню сервисных параметров (параметр P01).
- Сбой в работе или неисправность платы управления
Перезапустите котел, в случае повторного появления ошибки замените плату управления.
Проверьте качество заземления. На корпусе котла не должно быть потенциала.
|
А02 |
Ложный сигнал о наличии пламени |
Если при выключенной горелке система контроля пламени, в течение 20 секунд, обнаруживает ток ионизации, автоматика котла генерирует ошибку.
При этом если текущих запросов на розжиг горелки нет, символ факела мигает, если запрос есть, символ горит.
|
- Неисправность электрода розжига/ионизации.
При отсутствии горения на плату управления поступает сигнал о наличии пламени.
- Проверьте провод электрода розжига/ионизации на наличие механических повреждений и обрыв.
- Проверьте цепь «Электрод розжига/ионизации - Плата управления» на короткое
замыкание.
- Электрод розжига/ионизации касается горелки.
Проверьте зазор между электродом розжига/ионизации и горелкой. Номинальный зазор составляет 3,0±0,5 мм.
- Неисправность платы управления.
Замените плату управления.
|
А03 |
Перегрев котла |
Ошибка возникает в том случае, если во время работы горелки, происходит перегрев аварийного термостата (если в момент перегрева горелка отключена, автоматика котла не регистрирует ошибку).
Если сигнал о перегреве исчез за 60 секунд, включается горелка, и циркуляционный насос, в противном случае автоматика котла выдает ошибку A03.
|
- Сработал биметаллический датчик по перегреву (аварийный термостат) и блокировал работу котла.
В настенных котлах датчик по перегреву срабатывает при температуре 100 °С.
- Подождите, пока котел остынет, и перезапустите его.
- Неисправен или некорректно работает датчик по перегреву. Замените датчик.
- Недостаточная циркуляция воды в системе отопления:
- Проверьте давление в системе отопления. Давление в холодной системе отопления должно составлять = 1,2 бар.
- Воздух в системе отопления. Стравите воздух из системы отопления.
- Питание подается на циркуляционный насос, но он не вращается. Проверьте насос на заклинивание. Для этого открутите заглушку с лицевой стороны насоса и при помощи шлицевой отвертки прокрутите несколько раз вал ротора электродвигателя насоса. При обнаружении неисправности замените насос.
- На циркуляционный насос не подается питание. Сбой в работе платы управления. Перезапустите котел. При повторном появлении неисправности замените плату управления.
- Отсутствует циркуляция в системе отопления:
- Откройте все запорные краны, препятствующие нормальной циркуляции теплоносителя.
- Не работает циркуляционный насос:
- Циркуляционный насос не набирает номинальные обороты. Проверьте параметры электросети, напряжение должно составлять 230 В,±10%, 50 Гц. При повышенном или пониженном напряжении питания, рекомендуется подключать котел к электросети через автотрансформатор-стабилизатор напряжения Проверьте сопротивление статорной обмотки электродвигателя насоса на обрыв или на короткое замыкание.
- Насос работает в нормальном режиме, но напор недостаточен. Проверьте крыльчатку насоса на наличие механических повреждений. При обнаружении неисправности замените насос.
|
А08 |
Неисправность датчика перегрева ОВ |
-
|
Неисправность датчика.
Проверьте датчик на обрыв. При необходимости замените датчик. |
F04 |
Перегрев термостата дымовых газов |
Если во время работы котла размыкаются контакты термостата дымовых газов, то горелка немедленно гаснет и генерируется сигнал об ошибке. Спустя 20 минут микропроцессор проверяет состояние термостата дымовых газов. Если контакт замкнут, то пуск горелки возможен, в случае если контакт разомкнут, котел продолжит находиться в заблокированном состоянии.
|
Подождите, пока датчик остынет, перезапустите котел.
- Неправильно настроена плата управления
При первичном пуске или при замене платы управления необходимо настроить значение параметра b03.
- Некорректно работает система дымоудаления:
- Повышено пневмосопротивление в системе дымоудаления. Проверьте систему дымоудаления на наличие механических загрязнений. Проверьте на наличие загрязнений прерыватель тяги котла.
- При первичном монтаже учитывайте особенности конструкции системы дымоудаления. Необходимо смонтировать систему дымоудаления так, чтобы исключить появление завихрений потоков воздуха и появления обратной тяги.
- Происходит опрокидывание тяги. При монтаже учитывайте «розу ветров» вашего района.
- Неисправен датчик контроля температуры дымовых газов.
Замените датчик.
- Некорректно работает плата управления.
Замените плату управления.
|
F05 |
Сбой в работе системы дымоудаления (для котлов Diva F) |
Некорректно работает реле давления воздуха (после начала работы вентилятора, контакты реле давления воздуха не замыкаются в течение 20 сек.).
|
- Проверьте полярность подключения коннекторов к контактам реле давления воздуха.
- Проверьте подключение коннекторов к контактам вентилятора.
- К котлу неверно подобрана диафрагма (диафрагма позволяет заузить сечение канала дымоудаления).
Замените диафрагму. При подборе диафрагмы ориентируйтесь на инструкцию к котлу.
- Засорение труб системы дымоудаления.
При необходимости прочистите трубы системы дымоудаления.
Если ошибка возникла при первичном пуске котла, возможно, неправильно смонтирован дымоход.
|
F05 |
Не подсоединен вентилятор |
(для котлов Domiproject D)
При запросе на розжиг горелки контрольная апаратура проверяет нагрузку вентилятора. Если нагрузка не определяется, то по истечении 15 секунд автоматика генерирует ошибку. Во время работы и наличия ионизации отсутствие нагрузки вентилятора приводит к немедленному отключению зпросов на розжиг горелки. Если в течение 15 секунд соединение не будет восстановлено, то генерируется сигнал о неисправности.
|
Неисправен или некорректно работает вентилятор:
- Проверьте провода вентилятора на наличие механических повреждений.
- Измерьте напряжение, подаваемое на вентилятор (напряжение должно составлять 220 В).
- Проверьте подключение коннекторов к контактам вентилятора.
|
A06 |
Отсутствие факела после цикла розжига |
-
|
Низкое давление в газопроводе.
Проверьте давление в газопроводе. |
F14 |
Авария датчика № 2 напорного отопительного контура |
-
|
Повреждён датчик, короткое замыкание проводов, обрыв проводов.
Проверить провода или заменить датчик. |
F08 |
Перегрев теплообменника ОВ |
Когда температура в контуре отопления превышает 99°С (на протяжении 5 секунд), срабатывает датчик температуры ОВ. Ошибка исчезает, когда температура теплоносителя упадет до 90°С.
Контроль осуществляют датчик по перегреву и датчик температуры ОВ. Ошибка сохраняется в меню истории ошибок. На дисплее не отображается и к блокировке котла не приводит.
|
Ошибку регистрирует датчик температуры ОВ.
Ошибка F08 имеет те же причины, что и A03, возникает перед появлением ошибки A03. Узнать о том, что в процессе эксплуатации возникала ошибка F08 можно, зайдя в меню истории ошибок Hi. |
F10 |
Короткое замыкание или обрыв цепи датчика температуры отопительной воды |
Если происходит короткое замыкание или обрыв цепи датчика температуры ОВ (сигнал пропадает на 3 секунды), с платы управления поступает команда на отключение горелки. |
Неисправен полупроводниковый NTC датчик температуры ОВ:
- Проверить сопротивление полупроводникового датчика. Номинальное сопротивление датчика при комнатной температуре ~10 кОм.
- короткое замыкание в цепи «Датчик температуры ОВ - плата управления», при необходимости замените датчик.
- Отсутствие сигнала между контактами датчика температуры ОВ и коннектором платы управления. Отсоедините разъем датчика температуры ОВ от разъема коннектора платы управления, а потом снова соедините их для нормального контакта. |
F11 |
Короткое замыкание или обрыв цепи датчика ГВС |
Если происходит короткое замыкание или обрыв цепи датчика температуры ГВС (продолжительностью 3 секунды). Горелка не загорится только в режиме ГВС. Котел способен продолжить работу в режиме отопления. |
Неисправен NTC датчик (терморезистор) температуры ГВС:
- Проверить сопротивление полупроводникового датчика. Номинальное сопротивление датчика при комнатной температуре ~10 кОм.
- Короткое замыкание датчика температуры ГВС.
- Проверьте коннектор платы управления.
|
F37 |
Падение давления в системе отопления |
Контакты реле давления разомкнулись на 5 секунд. |
Давление в контуре отопления упало ниже 0,8 бар:
- Утечка теплоносителя в системе отопления. Проверьте систему отопления на наличие утечек. Устраните утечки и подпитайте систему.
- Неисправно реле давления ОВ. При необходи-мости замените реле давления ОВ.
|
F43/F41 |
Перегрев теплообменника ОВ |
Неисправность возникает как в режиме отопления, так и ГВС. Если при включении горелки интенсивность нагрева теплообменникавыше, чем задано параметром (P15), датчик температуры ОВ подает сигнал о неисправности. Отключение горелки происходит с задержкой, (12 с. — в режиме отопления; 20 с. — в режиме ГВС, 0 с. — в режиме «Комфорт». Ошибка самоустраняется, как только температура датчика контура отопления снижается до 45 °С. |
Происходит интенсивный нагрев теплообменника:
- Газовая арматура не настроена по давлению газа. Проверьте настройку котла по давлению газа.
- Недостаточная циркуляция воды в системе отопления (см. ошибку A03).
- Неисправен датчик температуры контура отопления.
Замените датчик температуры контура отопления.
|
F50 |
Сбой в работе платы управления |
-
|
Проверьте контур заземление. Потенциал на корпусе котла не должен превышать 3В. При необходимости замените плату управления. |
А09 |
Неисправность газового клапана |
Во время работы автоматика отслеживает работу газового клапана (проверяет ток). Если обнаруживается несоответствие, то генерируется сигнал о неисправности. |
- Обрыв провода питания газового клапана.
Проверьте провода газового клапана на наличие повреждений. - Неисправна газовая арматура (газовый клапан).
Прозвоните катушки газового клапана на наличие межвиткового замыкания и на обрыв. Сопротивление катушки модулирующего клапана должно составлять =24 Ом, запорной 65 Ом. В случае обнаружения неисправности замените газовый клапан.
|
А16 |
Неисправность газового клапана |
Если пламя горелки не гаснет в течение 5 секунд после закрытия газового клапана, то автоматика котла генерирует сигнал о неисправности. |
Неисправна газовая арматура (газовый клапан).
Прозвоните катушки газового клапана на наличие межвиткового замыкания и на обрыв. Сопротивление катушки модулирующего клапана должно составлять =24 Ом, запорной 65 Ом. В случае обнаружения неисправности замените газовый клапан. |
F20 |
Ошибка связана с контролем качества горения |
Контроль горения осуществляется путем измерения сопротивления пламени.
|
- Некорректно работает система дымоудаления:
- Повышено пневмосопротивление в системе дымоудаления. Проверьте систему дымоудаления на наличие механических загрязнений. Проверьте на наличие загрязнений прерыватель тяги котла.
- При первичном монтаже учитывайте особенности конструкции системы дымоудаления. Необходимо смонтировать систему дымоудаления так, чтобы исключить появление завихрений потоков воздуха и появления обратной тяги.
- Неисправен или некорректно работает вентилятор:
- Проверьте провода вентилятора на наличие механических повреждений.
- Измерьте напряжение, подаваемое на вентилятор (напряжение должно составлять 220 В).
- Проверьте подключение коннекторов к контактам вентилятора.
- Неисправен или некорректно работает газовый клапан.
Прозвоните катушки газового клапана на наличие межвиткового замыкания и на обрыв. Сопротивление катушки модулирующего клапана должно составлять =24 Ом, запорной 65 Ом. В случае обнаружения неисправности замените газовый клапан.
- Неисправен или некорректно работает электрод розжига/ионизации.
При необходимости замените электрод розжига-ионизации.
- Неисправна или некорректно работает плата управления.
Перезапустите котел, в случае повторного возникновения ошибки замените плату управления.
|
A48 |
Контроль работы газового клапана |
Каждый раз, когда микропроцессор обнаруживает напряжение на 2 этапе работы газового клапана в отсутствие запроса на розжиг горелки, система включает таймер продолжительностью 5 секунд. Если по истечению этого времени напряжение сохраняется, срабатывает блокировка управления факелом. Управление включением насоса остается включенным и срабатывает в зависимости от поступающих команд или для выполнения возможной заданной постциркуляции. |
- Неисправна газовая арматура (газовый клапан).
Прозвоните катушки газового клапана на наличие межвиткового замыкания и на обрыв.
- Неисправна или некорректно работает плата управления.
Перезапустите котел, в случае повторного возникновения ошибки замените плату управления.
|
F47 |
Короткое замыкание или обрыв реле давления ОВ |
В том случае если внезапно пропал сигнал от реле давления воды, автоматика котла генерирует ошибку. |
Неисправен датчик давления воды системы отопления:
- Проверьте цепь «Реле давления воды - плата управления» на наличие короткое замыкание или обрыв.
- При необходимости замените реле давления воды. |
A21 |
Некачественное горение |
Если неисправность F20 возникает 6 раз в течение 10 минут, то автоматика генерирует сигнал о неисправности. |
См. причины ошибки F20.
Увеличте до максимума значение параметра Р15. |
F34 |
Низкое напряжение |
Напряжение в сети (переменный ток) упало ниже 180 В автоматика котла генерирует ошибку. Ошибка устраняется, как только напряжение поднимется выше 185 В. |
Низкое напряжение в сети электропитания.
Проверьте параметры сети электропитания. В случае обнаружения несоответствия параметров сети номинальным значениям (220В/50 Гц), установите автотрансформатор-стабилизатор напряжения. |
F35 |
Ошибка по частоте тока |
Плата управления работает от переменного тока частотой 50Гц/60 Гц. Если возникает несоответствие между выбранной частотой и частотой тока в сети автоматика котла генерирует ошибку. |
Выбранная частота не соответствует частоте потребляемого тока.
В случае первичного пуска или замены платы управления необходимо выбрать значение параметра b06. |
F39 |
Короткое замыкание или обрыв датчика уличной температуры |
Ошибка возникает, если присоединен датчик уличной температуры, и функция погодозависимого регулирования активна. Неисправность датчика не влечет за собой отключения команд на розжиг горелки. |
Неисправен полупроводниковый NTC датчик (терморезистор) уличной температуры:
- Проверить сопротивление полупроводникового датчика.
- короткое замыкание в цепи «Датчик температуры - плата управления», при необходимости замените датчик.
- Проверьте качество соединения между клеммным зажимом и проводом датчика уличной температуры.
|
A41 |
Отсутствие динамики изменения температуры (теплоносителя или воды ГВС) в заданный интервал времени |
Контроль горения осуществляется путем измерения сопротивления пламени.
|
- Неисправность или короткое замыкание одного из датчиков температуры Неисправен полупроводниковый NTC датчик (терморезистор) температуры ОВ:
- Проверьте сопротивление полупроводникового датчика. Номинальное сопротивление датчика 10 кОм при температуре 25 °С.
- короткое замыкание в цепи «Датчик температуры ОВ - плата управления», при необходимости замените датчик.
- Отсутствует сигнал между контактами датчика температуры ОВ и коннектором платы управления. Отсоедините разъем датчика температуры ОВ от разъема коннектора платы управления, а потом снова соедините их для нормального контакта. - Неисправен NTC датчик (терморезистор) температуры ГВС:
- Проверьте сопротивление полупроводникового датчика. Номинальное сопротивление датчика 10 кОм.
- Короткое замыкание датчика температуры ГВС.
Проверьте качество соединения коннектора датчика температуры ГВС с платой управления.
|
F40 |
Избыточное давление в системе отопления |
Если во время работы котла давление теплоносителя в системе отопления повышается выше предельного значения 8 бар, происходит немедленное отключение горелки и остановка насоса (если он был включен). Для устранения неисправности нужно снизить давление воды в контуре до 7,6 бар. При снижении давления автоматически включается режим FH. |
- Высокое давление воды в системе отопления:
- Понизьте давление воды в контуре отопления до 1,5-2 бар.
- Проверьте состояние предохранительного клапана. Проверьте расширительный бак.
- Неисправна или некорректно работает плата управления.
Перезапустите котел, в случае повторного возникновения ошибки замените плату управления.
|
F42 |
Защита при разнице показаний датчика по перегреву ОВ и датчика температуры ОВ (комбинированный датчик) |
Если разница показаний между аварийным термостатом и датчиком температуры ОВ в абсолютном значении превышает 12°С, автоматика котла генерирует ошибку. |
- Неисправен NTC датчик (терморезистор) температуры ГВС:
- Проверить сопротивление полупроводникового датчика. Номинальное сопротивление датчика 10 кОм.
- Короткое замыкание датчика температуры ГВС.
- Проверьте качество соединения коннектора датчика температуры ГВС с платой управления.
- Неисправен NTC датчик (терморезистор) температуры ГВС:
- Проверьте сопротивление полупроводникового датчика. Номинальное сопротивление датчика 10 кОм.
- Короткое замыкание датчика температуры ГВС.
- Проверьте качество соединения коннектора датчика температуры ГВС с платой управления.
|
F50 |
Неисправность катушки модуляции газового клапана |
Если сила тока на катушке модуляции ниже минимального порога, или разомкнута цепь, автоматика котла генерирует ошибку. |
- Неисправна газовая арматура (газовый клапан).
Прозвоните катушку газового клапана на наличие межвиткового замыкания и на обрыв. Сопротивление катушки модулирующего клапана должно составлять ~24 Ом.
- Неисправность платы управления.
Перезапустите котел. В случае повторного появления ошибки замените плату управления.
|
A51 |
Неисправность в работе системы воздухозабора/дымоудаления |
Ошибка возникает, если грелка гаснет в течение 10 секунд после истечения контрольного времени.
Перед повторным пуском котла автоматика выдерживает паузу «d4» продолжительностью 5 минут. |
- Некорректно работает система дымоудаления:
- Повышено пневмосопротивление в системе дымоудаления. Проверьте систему дымоудаления на наличие механических загрязнений. Проверьте на наличие загрязнений прерыватель тяги котла.
- При первичном монтаже учитывайте особенности конструкции системы дымоудаления. Необходимо смонтировать систему дымоудаления так, чтобы исключить появление завихрений потоков воздуха и появления обратной тяги.
- Неисправен или некорректно работает вентилятор:
- Проверьте провода вентилятора на наличие механических повреждений.
- Измерьте напряжение, подаваемое на вентилятор (напряжение должно составлять 220 В).
- Проверьте подключение коннекторов к контактам вентилятора.
- Неисправна газовая арматура (газовый клапан).
Прозвоните катушки газового клапана на наличие межвиткового замыкания и на обрыв. Сопротивление катушки модулирующего клапана должно составлять ~ 24 Ом, запорной 65 Ом. В случае обнаружения неисправности замените газовый клапан. - Неисправен или некорректно работает электрод розжига/ионизации:
- Проверьте электрод розжига/ионизации на наличие загрязнений.
- Убедитесь в том, что между горелкой и электродом розжига/ионизации установлен номинальный (3,0+ 0,5 мм) зазор.
- Проверьте кабель электрода на наличие механических повреждений.
- Сбой в работе или неисправность платы управления:
- Перезапустите котел, в случае повторного появления ошибки замените плату управления.
- Проверьте качество заземления. На корпусе котла не должно быть потенциала.
|
A49 |
Контроль работы газового клапана |
Каждый раз, когда микропроцессор обнаруживает напряжение на 2 этапе работы газового клапана в отсутствии запроса на розжиг горелки, система включает таймер продолжительностью 30 секунд. Если по истечении этого времени напряжение сохраняется, срабатывает блокировка управления факелом. Управление насосом остается включенным и срабатывает в зависимости от поступающих команд или для выполнения возможной заданной постциркуляции. |