Администратор
Termet (Термет)
Коды ошибок газового котла Термет
Ошибка 01 - Отсутствие пламени на горелке
Происходят 3х кратные попытки самостоятельного розжига ( две пробы для сниженного газа).
Высвечивается актуальная температура отопительной воды.
При неудавшихся пробах включения наступает:
- выключение аппарата с блокировкой,
- высвечивается символ нарушения "01"
- мигает красный диод D4.
Причиной аварии может быть недостаток газа - надо проверить, открыт ли газовый кран.
Ошибка 02 - Температура воды в теплообменнике продукты сгорания - вода достигает значения выше 950С
Происходит:
- выключение аппарата с блокировкой;
- высвечивается символ нарушения "02";
- мигает красный диод D4.
Ошибка 03 - В дымоходе нет вакууметрического давления или происходит в цепи прорыв ограничителя температур.
Происходит:
- выключения аппарата с блокировкой.
- высвечивается символ "03".
- мигает диод D4.
Эта защита, которая описана в инструкции к котлу Термет.
Ошибка 04 - повреждение в цепи датчика NTC температуры отопительной воды.
Происходит:
- выключение аппарата
- высвечивается символ "04"
- мигает красный диод D4.
После ликвидации причины аварии котел начинает работать в нормальном режиме.
Ошибка 06 - Неисправность в электрическом контуре аппарата.
происходит:
- выключение аппарата;
- высвечивается символ 04;
- мигает красный диод D4
Воспользуйтесь сервисной службой по ремонту газовых котлов.
Ошибка 07 - Поломка в контуре модулятора газового узла.
Происходит:
- котел работает в минимальной мощности;
- высвечивается символ 07;
- мигает красный диод D4.
После устранения неисправности и причины аварии котел Termet начинает работать в нормальном режиме.
Ошибка 08 - Повреждение преобразователя давления воды отопительного контура центрального отопления.
Происходит:
- выключение горелки, насоса работает через 180 сек;
- высвечивается символ 08;
- мигает красный диод.
После ликвидации поломки, котёл Термет работает в нормальном режиме.
Ошибка 09 - Неправильное давление в установке центрального отопления.
Происходит:
- Р>2,8 бара - командоконтроллер выключает горелку, насос работает через 180 сек.
- Р<0,5 бара - командоконтролер выключает горелку.
- высвечивается символ 09.
- мигает красный диод.
Когда давление в установке ц.о. имеет значение меньше чем 0,5 бара, проверить плотность водяной установки центрального отопления.
Ошибка 10 - Повреждение цепи датчика NTC температуры хозяйственной воды.
Происходит:
- высвечивание аппарата.
- мигает красный диод.
Ошибка 11 - Неправильное подключение системы управления к питательному проводу (детектирования фаза)
Надо:
- выключить питание.
- заменить питательные провода.
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума
По всем вопросам обращаться: meza42(спаниэль)yandex.ru .....