код
|
проблема |
возможная причина и способ устранения |
e 01
|
отсутствует пламя |
без розжига:
- нет газа.
проверьте наличие газа, электросеть. - электрод розжига сломан или замкнут на землю.
проверьте или замените деталь. - неисправность газового клапана.
замените деталь. - слишком низкое значение установки механического минимума (на газовом клапане) или слишком низкое значение установки плавности розжига.
отрегулируйте механический минимум или плавность розжига. - слишком высокое давление впуска газового клапана (только для котлов, работающих на сжиженном нефтяном газе).
проверьте установку максимального давления.
с розжигом:
- инвертированы провода под напряжением и нейтральные провода электропитания.
правильно подсоедините провода электропитания, переверните "вилку". - неисправность электрода ионизации.
замените деталь. - отсоединен кабель электрода ионизации.
подсоедините провод электрода ионизации.
|
e 02
|
сработал предохранительный термостат (95 °c) |
- неисправен термостат перегрева.
замените термостат. - отсоединен кабель термостата.
проверьте электропроводку.
|
e 03
|
термостат с защитой от
отработанных газов
(бойлеры с открытой камерой) |
- короткий дымоход, закрытый или имеет малый диаметр.
проверьте дымоход. - нарушено электрическое подключение (ослабленный провод).
проверьте электропроводку. - поврежден кабель термостата.
проверьте/замените кабель.
|
н2о
|
низкое давление в
системе отопления |
- недостаточное давление теплоносителя в системе (остановка при 0,5 бар).
заполните систему. - отсоединен кабель реле давления воды.
проверьте соединение. - неисправно реле давления воды.
замените реле.
|
e 05
|
датчик нагрева |
- неисправен датчик перегрева или не откалиброван (значение сопротивления 10 ком при 25 с).
замените деталь. - кабель датчика отсоединен или влажный.
проверьте кабель.
|
e 06
|
датчик горячего
водоснабжения |
- датчик неисправен или неправильно работает (значение сопротивления 10 ком при 25 с).
замените деталь. - кабель датчика отсоединен или влажный.
проверьте кабель.
|
e 17
|
модулятор |
- вышел из строя модулятор газового клапана.
замените деталь.
|
e 22
|
запрос программирования
параметров |
- повреждение памяти микропроцессора.
перепрограммируйте параметры.
|
e 77
|
электропитание |
- электропитание вне эксплуатационного диапазона ( от 160 до 285 в).
проверьте электрическую сеть. ошибка исчезнет автоматически при возобновлении требуемого диапазона электропитания.
|