Вопрос-ответ:

Запустили в эксплуатацию настенный газовый котел Лемакс Prime V24. В последнее время практически круглосуточно начинает выдавать код ошибки по розжигу Е1. После сбрасывания кнопкой reset аппарат изредка выполняет включение без проблем, но это бывает довольно редко. Совсем недавно я убрал крышку воздухозабора, и он начал функционировать получше. В чем неисправность?
-Если выдает ошибку по дымоходу, вы должны открыть предохранительные крышки. Это посодействует забору воздуха из комнаты. Следом осмотреть трубу дымохода на присутствие льда и, если он есть, провести очистку. Если сбой по отрыву пламени, необходимо проверить, выполняется ли подача газа в дом.


Регулярно на газовом котле видна ошибка Е5. Никак не могу понять, что она обозначает?
-Такой код ссылается на неисправность температурного датчика NTC отопления. Вероятно, нужно поменять его.


По какой причине не стал включаться газовый настенный котел Лемакс Прайм 24? Также часто показывает ошибку Е2. Как исправить?
-Эта неисправность обычно появляется из-за некоторых проблем в термостате, температурном датчике, а кроме того при нарушениях работы главного контура циркуляции. По всей видимости, есть перегрев жидкости в теплообменнике. В случае, если датчик температуры и термостат в порядке, то проблема в плате
управления. Требуется ее поменять
.


Что за проблема, если котел не может запуститься и выдает код ошибки Е4? Давление держит нормально, течи не наблюдается. Пытался выключать от электросети, но авария остается. Подскажите, какая причина?
-Код неисправности обычно появляется, когда понижено давление теплоносителя в контуре отопления. В данном случае советуем проверить датчик уровня воды. Вероятней всего, он неисправен.

Неисправность аппарата такая: горячее водоснабжение отрегулировано на 45 градусов. В момент включения горячей воды, газогорелочное устройство горит несколько секунд и затем тухнет. Такой цикл возникает часто. Из крана может идти то холодная вода, то теплая (не горячая). Время от времени высвечивается ошибка Е2. Какая причина может быть?
-Этот сбой означает, что теплоноситель системы ГВС закипел. Вероятней всего, имеется сильное загрязнение теплообменника, а также термостат имеет некорректные регулировки.

Произошла такая неисправность. При розжиге агрегат выводит ошибку с кодом Е1. Если перезагружаем его, он нормально включается, но только разжигается горелка, слышны непонятные щелчки, и затем выводится ошибка. Сделал замену электрода розжига, промыл датчик протока переворачивал вилку, но результат нулевой. Что случилось?
-Эта неисправность возникает в трех случаях. Вышел из строя электрод контроля пламени. Трудности с поступлением газа. Дает сбой плата управления.

Прибор автономно прекратил работать и показывает код Е4. Что может быть?
-Отсутствие теплоносителя в аппарате либо поломка датчика давления. Сначала заполните систему отопления.

Агрегат выключается с показом ошибки Е72. Очищал и продувал - результата нет. Как быть?
-Эта ситуация сигнализирует о неудовлетворительной тяге, и требуется проверять дымоходный канал. Вероятно, что залипает мембрана. В противном случае, требуется вызвать сервисную службу для основательной проверки газового котла с дальнейшим его.

Дома используем котел Prime V32. Стала вылезать ошибка Е6. Сам прибор работает, температуру жидкости регулируется вручную. Когда проводили его монтаж, кажется, случился перегрев, потому что включали автоматический режим температуры. Наружного датчика температуры воздуха у нас нет. В чем проблема?
-Предположительно, произошла поломка датчика температуры горячего водоснабжения. Иногда бывает неисправна плата электроники.


Агрегат выполняет работу приблизительно 4-5 минут, вслед за этим гаснет горелочное устройство, и выдается ошибка Е3. Она горит около минуты, горелка, снова запускается, и прибор выполняет функции приемлемо еще пять-шесть минут, и так много раз. Данный сбой, исходя из руководства по эксплуатации, показывает на срабатывание датчика тяги, однако дымоход чистый, продукты сгорания выходят нормально. Кто-нибудь может объяснить, в чем причина неполадки?
-В данном случае, основными факторами отсутствия тяги являются: неполадки датчика по тяге. Нарушился контакт прессостата и платой управления. Присутствует конденсат, а также некорректное подсоединение трубок к прессостату. Неполадка с вентилятором. Скорей всего, он не развивает требуемые обороты.