    Коды ошибок и неисправностей котлов Elsotherm


    Ошибка 01 - Отсутствует розжиг

    Нет подачи газа - Провести проверку открытия газового крана и выполнить перезапуск котла. В баллонах кончился сжиженный газ - Выполнить замену баллонов со сжиженным газом. Некорректная регулировка давления газа - Проверьте давление газа перед агрегатом. Отрегулируйте значение минимального и максимального давления газа на газовом узле. Неисправность розжига - осмотреть электрическую проводку, трансформатор розжига и блок управления. Неполадка в газовом узле - Провести проверку электрической проводки, газового узла или платы управления.

    Ошибка 02 - Нет зажигания

    Неверная работа фотодатчика наличия пламени - Закройте крышку агрегата, очистите окошко датчика или электропроводку. Выполнить замену фотодатчика либо блока управления.

    Ошибка 03 - 5-ти кратное последовательное затухание пламени в течение одной минуты

    Недостаточное давление газа - Сделать проверку диаметра подводящей газовой трубы. Отрегулировать газовый узел на требуемое минимальное давление (блок управления). Дымоход заблокирован - Нужно проверить блокировку дымохода. Неверная работа фотодатчика - Провести работы по коду ошибки 02.

    Ошибка 04 - Неполадка с управлением температурой теплоносителя

    Повреждение или некорректное подсоединение датчиков температуры - Провести проверку соединения температурных датчиков. Выполнить замену датчиков, провода электропроводки, платы управления.

    Ошибка 05 - Поврежден контакт в цепи датчика перегрева, некорректная работа датчика или не работает датчика сейсмичности

    Повреждение или некорректное подсоединение датчиков температуры. Высокая вибрация или сейсмическая активность - Проверить соединения датчиков температуры. Заменить датчики, провода электроподачи, электронную плату. Проверить и (или) заменить датчик сейсмичности.

    Ошибка 06 - Не определяется скорость вентилятора или не работает датчик оборотов вентилятора

    Неисправность вентилятора, блокировка дымохода посторонними предметами, неисправность блока управления - Перезапустить котёл Элсотерм. Проверить состояние дымохода. Проверить управляющее напряжение на вентиляторе. Заменить вентилятор, провода электроподачи.

    Ошибка 07 - Скорость ветилятора отличается от нормальной

    Неправильно установлен дымоход. Дымоход неисправен. Неисправность вентилятора или блока управления. Полное или частичное блокирование дымовой трубы посторонними предметами, водой или конденсатом. Наружное отверстие дымовой трубы блокировано льдом - Перезапустить котёл Elsotherm. Проверить состояние дымохода, управляющее напряжение на вентиляторе. Провести проверку правильности положения дымовой трубы. Проверить герметичности всех соединений, правильности положения дымовой трубы и необходимости установки конденсатосборника. Осторожно очистить лед. Заменить вентилятор, провода электроподачи.

    Ошибка 08 - Нет электрической связи с комнатным термостатом или сигнал термостата отсутствует 10 минут

    Кабель поврежден. Слишком длинный кабель. Электромагнитные наводки - Проверить кабель, его длину кабеля либо проложить экранированный кабель.

    Ошибка 14 - Неполадка с управлением температурой на выходе ГВС

    Дефект или некорректное подсоединение датчиков температуры - Провести проверку соединения температурных датчиков. Выполнить замену датчиков, провода электропроводки, платы управления.

    Ошибка 24 - Некорректная работа датчика остаточного тепла теплоносителя

    Повреждение или некорректное подсоединение датчиков температуры - Провести проверку соединения температурных датчиков. Выполнить замену датчиков, провода электропроводки или электронную плату.

    Ошибка 34 - Нарушение контакта в цепи датчика температуры на входе ГВС или неверная его работа

    Неисправность или неправильное соединение датчиков температуры - Провести проверку соединения температурных датчиков. Выполнить замену датчиков, провода электропроводки.

    Ошибка 91, 92 - Низкий уровень теплоносителя или нарушена связь с датчиком теплоносителя

    Испарение или утечка теплоносителя. Неисправность датчика низкого уровня или электронной платы - Убедиться в отсутствия течи в котле Элсотерм и в системе отопления. Пополнить систему через кран подпитки. Проверить датчик низкого уровня теплоносителя, провода электроподачи.

    Ошибка 95 - Количество теплоносителя в системе отопления недостаточно

    Падение давления при переходе к более теплому сезону или при течи в котле или системе отопления - При утечке воды из котла остановить его и сообщить в специализированное предприятие. Проверить систему отопления на наличие утечек и при их отсутствии открыть кран подпитки контура отопления и довести давление воды в системе отопления до рабочего диапазона, предварительно обеспечив поступление холодной воды к прибору.

    Ошибка 96 - Активирована система безопасности перегрева котла

    Останов циркуляционного насоса - Открыть кран горячей воды и дождаться когда из него пойдет холодная вода, после чего перезапустить аппарат. При повторяющихся отключениях обратиться в сервисную организацию.

    Ошибка 97 - обнаружена утечка газа или накопление угарного газа в помещении

    Утечка в газовом узле или газовых соединениях. Неисправен или неправильно установлен дымоход. Неисправен датчик утечки газа - При запахе газа устранить утечку. Проверить исправность дымохода. Проверить датчик утечки газа, провода электроподачи.


    Помощь по устранению поломок

    На настенном котле Elsotherm b15fi теплоноситель попадает в контур водоснабжения. Прибор ранее не использовался, но долго хранился. Запустить его удалось, но на отопление, без ГВС. Греет, но периодически выдает ошибку 95 и не может зажечься.

    Код ошибки 95 означает, что уровень теплоносителя в системе отопления недостаточен. Возможными причинами могут быть вторичный теплообменник, либо кран подпитки не закрыт.

    Газовый котёл модели b19fi. При включении появляется ошибка 95. Днём раньше слил воду с него, поднял давление до 1 атм. в расширительном бачке, затем поднял в системе до 1.5 атм. Поработал ночь и полдня, и снова ошибка. Может я что-то делаю не так? Я заполнял 1 атм. в расширительный бак с открытым сливным краном и открытым верхним спускным ниппелем. Затем закрыл кран, и после поднятия давления в системе, закрутил верхний ниппель.

    Откройте автовоздушный клапан. Агрегат завоздушен, поэтому воздух попадает на датчик, и он выдает ошибку.

    Двухконтурный котёл Элсотерм выдает ошибку 96. Возможна ли неисправность из-за забитого фильтра теплоносителя? И какова процедура очистки фильтра?

    Возможно, неисправна плата управления, котловой фильтр, циркуляционный насос, трехходовой клапан, забит накипью внутренний или внешний контур отопления.

    В эксплуатации газовый котел Elsotherm b35fi. Он работает после запуска 10-15 секунд и тухнет, перезапускается, опять работает также, иногда уходит в ошибку 03. Ранее при работе был сильный шум в районе горелки или расширительного бачка.

    Код ошибки 03 – обрыв пламени. Скорее всего, нужна корректная настройка. Рекомендуем вызвать сервисного специалиста.

    Какие могут быть возможные причины при появлении кодов ошибок 02 и 07? При этом розжиг происходит, но через 10 секунд гаснет.

    Код ошибки 02 – не работает датчик контроля пламени, ошибка 07 – неверный выбор оборотов вентилятора. Обычно в таких случаях требуется наладка и техническое обслуживание.