    Buderus (Будерус)

    Коды ошибок настенных отопительных котлов Buderus Logamax


    Код
    Неиспр.
    Рабочий код Описание
    -A 208 Котёл находится в режиме "трубочист". Через 15 минут режим "трубочист" автоматически деактивируется
    -H 200 Котёл находится в режиме отопления.
    =H 201 Котёл в режиме ГВС
    0A 202 Активна тактовая блокировка: ещё не истекло время задержки между выключением и включением горелки
    (сервисная функция 2.3b).
    0A 305 Продолжительность поддержки в горячем состоянии для GB072-24K: временной интервал поддержки
    воды в горячем состоянии ещё не исчерпан (сервисная функция 2.3F).
    0C 283 Включается горелка
    0E 265 Теплопотребность меньше минимальной теплопроизводительности котла. Котёл работает в режиме
    включения-выключения.
    0H 203 Котёл находится в состоянии готовности, нет потребности в тепле.
    0L 284 Газовая арматура открывается, первое время задержки.
    0U 270 Котёл запускается.
    0Y 204 Фактическая температура подающей линии выше заданной. Котёл выключается.
    2E 357 Активна функция удаления воздуха.
    2H 358 Активна защита насоса отопительного контура и трёхходового клапана от заклинивания.
    2P 342 Ограничение градиентов: слишком быстрый рост температуры в режиме горячего водоснабжения.
    5H 268 Тест котла системой управления
    H11 Дефект датчика температуры горячей воды (GB072-24K) ▶ Отсоединить датчик температуры.
    ▶ Проверить датчик температуры, в случае неисправности заменить
    ▶ Проверить соединительный кабель на разрыв и на короткое замыкание, в случае неисправности заменить.
    0Y 276 Температура на датчике подающей линии > 95 °C. Это сообщение может появиться без наличия неисправности, если неожиданно закрываются все вентили на радиаторах или после отбора горячей воды у GB072-24K.
    ▶ Проверьте рабочее давление в отопительной системе.
    ▶ Откройте сервисные краны.
    ▶ Выполните электрическое подключение насоса отопительного контура к главному регулятору BC20.
    ▶ Проверните или замените насос отопительного контура.
    ▶ Правильно установите мощность насоса или его характеристику и согласуйте с максимальной мощностью.
    ▶ Проверьте наличие повреждений или короткого замыкания датчика температуры подающей линии и его провода, замените при необходимости.
    0Y 359 Высокая температура на датчике температуры горячей воды ▶ Проверьте правильное положение датчика температуры
    ▶ Проверьте наличие повреждений или короткого замыкания датчика температуры и его провода, замените при необходимости.
    ▶ Правильно вставьте KIM, при необходимости замените
    2P 341 Ограничение градиентов: слишком быстрый рост температуры в режиме отопления ▶ Проверьте рабочее давление в отопительной системе.
    ▶ Откройте сервисные краны.
    ▶ Выполните электрическое подключение насоса отопительного контура к главному регулятору BC20.
    ▶ Проверните или замените насос отопительного контура.
    ▶ Правильно установите мощность насоса или его характеристику и согласуйте с максимальной мощностью.
    264 Не работает вентилятор Проверить вентилятор и его провод со штекером, заменить при необходимости.
    3F 273 Горелка и вентилятор работали 24 часа без перерыва и выключаются на короткое время в целях безопасности. -
    4C 224 Сработал ограничитель температуры теплообменника или ограничитель температуры дымовых газов Если блокирующая неисправность присутствует длительное время, то она переходит в запирающую неисправность
    4U 350 Неисправен датчик температуры подающей линии (короткое замыкание). Если неисправность присутствует длительное время, то на дисплее будет показан код неисправности 4U и рабочий код 222
    4Y 351 Неисправен датчик температуры подающей линии (обрыв). Если неисправность присутствует длительное время, то на дисплее будет показан код неисправности 4Y и рабочий код 223
    227 Пламя не обнаружено. После 4-ой попытки розжига блокирующая неисправность переходит в запирающую
    6L 229 Нет сигнала ионизации во время работы горелки. Происходит перезапуск горелки. Если розжиг неудачен, то будет показана блокирующая неисправность 6A, после 4-ой попытки розжига блокирующая неисправность переходит в рапирающую
    8Y 232 Сработало реле контроля температуры
    AT90.
    ▶ Проверьте регулировку реле контроля температуры AT90.
    ▶ Проверьте настройку регулирования отопления.
    8Y 232 Неисправно реле контроля
    температуры AT90
    ▶ Проверьте наличие повреждений или короткого замыкания датчика температуры и его провода, замените при необходимости.
    8Y 232 Отсутствует перемычка между клеммами отдельного реле контроля
    температуры AT90.
    ▶ Если не подключено реле контроля температуры, то установите
    перемычку.
    8Y 232 Реле контроля температуры
    заблокировано
    Не работает конденсатный насос.
    ▶ Разблокируйте реле контроля температуры.
    ▶ Проверьте отвод конденсата.
    ▶ Замените конденсатный насос.
    EL 290 Неисправен главный регулятор BC20 ▶ Замените главный регулятор BC20.
    3C 217 Не работает вентилятор. Проверить вентилятор и его провод со штекером, заменить при необходимости.
    3L 214 Вентилятор выключился в течение времени задержки. Проверить вентилятор и его провод со штекером, заменить при необходимости.
    3P 216 Вентилятор работает слишком медленно. Проверить вентилятор и его провод со штекером, заменить при необходимости.
    3Y 215 Вентилятор работает слишком быстро. Проверить вентилятор и его провод со штекером, заменить при необходимости.
    ▶ Проверьте систему отвода дымовых газов, при необходимости очистите или отремонтируйте.
    4C 224 Сработал ограничитель температуры теплообменника или ограничитель температуры дымовых газов. ▶ Проверьте наличие повреждений ограничителя температуры теплообменника и его соединительного провода, замените при необходимости.
    ▶ Проверьте наличие повреждений ограничителя температуры дымовых газов и его соединительного провода, замените при необходимости.
    ▶ Проверьте рабочее давление в отопительной системе.
    ▶ Проверьте ограничитель температуры, при необходимости замените.
    ▶ Проверьте напор насоса, при необходимости замените насос.
    ▶ Проверьте предохранитель, при необходимости замените.
    ▶ Удалите воздух из котла.
    ▶ Проверьте водяной контур теплообменника, при
    необходимости замените.
    ▶ У котлов с рассекателем в теплообменнике проверьте, установлен ли рассекатель.
    4U 222 Неисправен датчик температуры подающей линии (короткое замыкание). ▶ Проверьте наличие повреждений или короткого замыкания датчика температуры и его провода, замените при необходимости.
    4Y 223 Неисправен датчик температуры подающей линии (обрыв). ▶ Проверьте наличие повреждений или обрыва датчика температуры и его провода, замените при необходимости.
    227 Пламя не обнаружено. ▶ Проверьте подсоединение защитного провода.
    ▶ Проверьте, открыт ли газовый кран.
    ▶ Проверьте подаваемое давление газа
    ▶ Проверьте подключение к электросети.
    ▶ Проверьте электроды с проводами, при необходимости замените.
    ▶ Проверьте систему отвода дымовых газов, при необходимости очистите или отремонтируйте.
    ▶ Проверьте соотношение газ-воздух, исправьте при
    необходимости.
    ▶ Для природного газа: проверьте реле контроля потока газа, замените при необходимости.
    ▶ При работе с забором воздуха для горения из помещения проверьте подачу воздуха в помещение и вентиляционные отверстия.
    ▶ Прочистите слив конденсатного сифона
    ▶ Демонтируйте мембрану в смесительном устройстве вентилятора, проверьте наличие трещин и загрязнений на ней
    ▶ Очистите теплообменник
    ▶ Проверьте газовую арматуру, замените при необходимости.
    ▶ Правильно вставьте KIM, при необходимости замените.
    ▶ Двухфазная сеть (IT): установите сопротивление 2 Ом между PE и N на подключении электронной платы к электросети.
    6C 228 Хотя котел отключён, определяется пламя. ▶ Проверьте загрязнение электродов, при необходимости замените.
    ▶ Проверьте систему отвода дымовых газов, при необходимости очистите или отремонтируйте.
    ▶ Проверьте влажность электронной платы, высушите при необходимости.
    6C 306 После отключения подачи газа обнаружено пламя. ▶ Проверьте газовую арматуру, замените при необходимости.
    ▶ Очистите конденсатный сифон.
    ▶ Проверьте электроды и соединительные провода, при необходимости замените.
    ▶ Проверьте систему отвода дымовых газов, при необходимости очистите или отремонтируйте.
    7L 261 Ошибка времени при первом времени задержки ▶ Замените главный регулятор BC20.
    7L 280 Ошибка времени при попытке повторного пуска ▶ Замените главный регулятор BC20.
    9L 234 Неисправна катушка или соединительный провод газовой арматуры ▶ Проверьте провода, при необходимости замените.
    ▶ Замените газовую арматуру.
    9L 238 Неисправна газовая арматура ▶ Проверьте провода, при необходимости замените.
    ▶ Замените газовую арматуру.
    9P 239 KIM не распознан. ▶ Правильно вставьте KIM, при необходимости замените.
    EL 259 Неисправен KIM или главный регулятор BC20. ▶ Заменить KIM.
    ▶ Замените главный регулятор BC20.
    Коды неисправностей газовых котлов Buderus
    Неисправность Возможные причины неисправности Рекомендации
    Горелка не включается Аварийный выключатель системы отоплениястоит в положение Вкл.? Включить
    Пусковой выключатель системы управления вположении Вкл.? Включить
    Защитные автоматы в порядке ? Проверить их работоспособность, если требуется, заменить дефектный автомат.
    Подключен регулятор температуры котловойводы? Проверить и, если требуется, заменить дефектные детали.
    Подключен предохранительный ограничительтемпературы? Проверить и, если требуется, заменить дефектные детали.
    Сообщение об ошибке от внешних приборов безопасности (например, от предохранительного устройства контроляуровня воды)? Потребитель должен проверить отопительную установку, устранить неисправность и, если требуется, заменить дефектный прибор
    Сработала система контроля дымовых газов? AW 10: Деблокировать систему контроля дымовых газов.AW 50: Подождать максимум 15 минут. Котел включится автоматически, если поступает запросна тепло. При многократном срабатывании проверить тракт дымовых газов и проверить работоспособность системы контроля дымовых газов. Если имеется дефект, то заменить.
    Горелка стартует и переключается на неисправность. Нет искры прирозжиге. Есть ли звук при образовании искрызажигания при вынутом кабеле розжига? Если нет, то: заменить запальный трансформатор. Если да, то: заменить запальный электрод илизапальную горелку.
    Горелка стартует ипереключается нанеисправность. Все газовые запорные краны открыты? Открыть газовые запорные краны.
    Подаваемое давление природного газа> 8 мбар? Если нет, то: установить причину и устранитьнеисправность.
    Воздух удален из газопровода? Удалять воздух, пока будет возможен розжиггаза.
    Горелка стартует и переключается на неисправность. Нет ионизационного тока. Перепутаны подключения N и L? Устранить ошибку.
    Имеется напряжение между L и PE? Если нет, то: Выполнить заземление PE, вданном случае установить разделительный трансформатор.
    Плохой контакт ионизационного провода? Устранить ошибку, в данном случае заменить дефектную деталь.
    Замыкание на массу на ионизационном электроде?
    Дефект автомата горения?
    Горелка стартует и переключается на неисправность. Ток ионизации < 1,5 мA. Загрязнен сердечник или керамика ионизационного электрода? Очистить ионизационный электрод, при необходимости заменить запальную горелку.
    Звуки кипения Известковые отложения или образование накипи в котле? Прочистить водяной контур отопительного котла в соответствии с рекомендациями изготовителя. При постоянных потерях воды установить и устранить причину. Если требуется, провести водоподготовку и установить грязеуловитель



    Коды неисправностей комбинированных котлов Buderus Logano



    Код неиспр. Возможные причины неисправности Рекомендации
    Горелка не включается Аварийный выключатель системы отоплениястоит в положение Вкл.? Включить
    Пусковой выключатель системы управления вположении Вкл.? Включить
    Защитные автоматы в порядке ? Проверить их работоспособность, если требуется, заменить дефектный автомат.
    Подключен регулятор температуры котловойводы? Проверить и, если требуется, заменить дефектные детали.
    Подключен предохранительный ограничительтемпературы?
    Проверить и, если требуется, заменить дефектные детали.
    Сообщение об ошибке от внешних приборов безопасности (например, от предохранительного устройства контроляуровня воды)? Потребитель должен проверить отопительную установку, устранить неисправность и, если требуется, заменить дефектный прибор
    Сработала система контроля дымовых газов? AW 10: Деблокировать систему контроля дымовых газов.AW 50: Подождать максимум 15 минут. Котел включится автоматически, если поступает запросна тепло. При многократном срабатывании проверить тракт дымовых газов и проверить работоспособность системы контроля дымовых газов. Если имеется дефект, то заменить.

    Горелка стартует и переключается на неисправность. Нет искры прирозжиге.
    Есть ли звук при образовании искрызажигания при вынутом кабеле розжига? Если нет, то: заменить запальный трансформатор. Если да, то: заменить запальный электрод илизапальную горелку.

    Горелка стартует ипереключается нанеисправность.
    Все газовые запорные краны открыты? Открыть газовые запорные краны.
    Подаваемое давление природного газа> 8 мбар? Если нет, то: установить причину и устранитьнеисправность.
    Воздух удален из газопровода? Удалять воздух, пока будет возможен розжиггаза.
    Горелка стартует и переключается на неисправность. Нет ионизационного тока. Перепутаны подключения N и L? Устранить ошибку.
    Имеется напряжение между L и PE? Если нет, то: Выполнить заземление PE, вданном случае установить разделительный трансформатор.
    Плохой контакт ионизационного провода? Устранить ошибку, в данном случае заменить дефектную деталь.
    Замыкание на массу на ионизационном электроде?
    Дефект автомата горения?
    Горелка стартует и переключается на неисправность. Ток ионизации < 1,5 мA. Загрязнен сердечник или керамика ионизационного электрода? Очистить ионизационный электрод, при необходимости заменить запальную горелку.
    Звуки кипения Известковые отложения или образованиенакипи в котле? Прочистить водяной контур отопительного котла в соответствии с рекомендациями изготовителя. При постоянных потерях воды установить и устранить причину. Если требуется, провести водоподготовку и установить грязеуловитель
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Buderus.jpg 
Просмотров:	85 
Размер:	21.2 Кб 
ID:	94  

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
По всем вопросам обращаться: meza42(спаниэль)yandex.ru .....