Показано с 1 по 1 из 1

Тема: Ariston (Аристон)

  1. #1
    Администратор Аватар для yarik42
    Регистрация
    29.10.2017
    Сообщений
    316
    Записей в дневнике
    42

    Ariston (Аристон)

    Коды ошибок котлов Ariston (Аристон)


    Ошибки контура отопления:

    Ошибка 101 - Перегрев первичного теплообменника
    - Сработал/неисправен термостат перегрева или температура на датчике NTC превысила 102°C.
    - Проверьте и/или отрегулируйте максимальное давление газа на газовом клапане.
    - Очистите и/или замените фильтр контура отопления.
    - Теплообменник засорен накипью. Промойте и/или замените теплообменник.
    - Проверьте исправность циркуляционного насоса.

    Ошибка 102 - Короткое замыкание или обрыв в электрической цепи датчика давления теплоносителя

    Ошибка 103 - Плохая циркуляция или отсутствие теплоносителя: Рост T подачи > 7°C/сек (при повторении 3 раза)
    - Проверьте давление теплоносителя в контуре отопления и/или удалите воздух из котла Аристон.
    - Очистите и/или замените фильтр контура отопления.
    - Проверьте исправность циркуляционного насоса.

    Ошибка 104 - Плохая циркуляция или отсутствие теплоносителя: Рост T подачи или T возврата > 20°C/сек
    - Проверьте давление теплоносителя в контуре отопления и/или удалите воздух из котла Аристон.
    - Очистите и/или замените фильтр контура отопления.
    - Проверьте исправность циркуляционного насоса.

    Ошибка 105 - Плохая циркуляция или отсутствие теплоносителя: Т под. - Т возв. > 55 °C (при повторении 3 раза)

    Ошибка 106 - Плохая циркуляция или отсутствие теплоносителя: Т возв.. > Т под. +10°C (при повторении 3 раза)

    Ошибка 107 - Плохая циркуляция или отсутствие теплоносителя: Т возв. > Т под. +30°C

    Ошибка 108 - Недостаточное давление в контуре отопления (требуется подпитка)
    - Проверьте давление теплоносителя в контуре отопления и/или удалите воздух из котла.
    - Проверьте провода, ведущие к реле давления. Проверьте и/или замените реле давления.
    - Проверьте контур отопления и котел на герметичность.
    - Очистите и/или замените фильтр контура отопления.
    - Проверьте циркуляционный насос.

    Ошибка 109 - Тест на «достоверность» не пройден

    - Температура обратной магистрали в момент пуска котла Ariston выше температуры подающей магистрали системы отопления на 5С.
    - Удостоверьтесь, что датчики NTC1 и NTC2 имеют контакт с патрубками отопления.
    - Проверьте давление теплоносителя в контуре отопления.
    - Проверьте провода, ведущие к реле давления. Замените реле давления.

    Ошибка 110 - Обрыв или короткое замыкание датчика температуры подачи отопления (NTC1)
    - Проверьте контакты датчика температуры NTC1.
    - Замените датчик температуры NTC1.

    Ошибка 111 - Низкое давление или отсутствует теплоноситель (Р<Р мин.) для котлов Аристон с функции "Полуавтоматическая подпитка"

    Ошибка 112 - Обрыв или короткое замыкание датчика температуры возврата отопления (NTC2)
    - Проверьте контакты датчика температуры NTC2.
    - Замените датчик температуры NTC2.

    Ошибка 114 - Короткое замыкание или обрыв в электрической цепи датчика уличной температуры

    Ошибка 116 - Сработал защитный термостат низкотемпературной системы внутрипольного отопления



    Ошибки контура ГВС:

    201 - Короткое замыкание или обрыв в электрической цепи температурного датчика ГВС (NTCs).

    202 - Короткое замыкание или обрыв в электрической цепи нижнего температурного датчика бойлера (Система солнечного теплоснабжения).

    203 - Короткое замыкание или обрыв в электрической цепи температурного датчика бойлера (для котлов Ariston с бойлером)

    204 - Короткое замыкание или обрыв в электрической цепи температурного датчика солнечного коллектора (Система солнечного теплоснабжения)

    205 - Короткое замыкание или обрыв в электрической цепи температурного датчика бойлера (Система солнечного теплоснабжения).

    207 - Перегрев в греющем контуре солнечного коллектора (Система солнечного теплоснабжения).

    208 - Низкая температура в контуре солнечного коллектора (защита от замерзания). (Система солнечного теплоснабжения)

    209 - Перегрев санитарной воды в бойлере



    Ошибки электронной платы:

    301 - Ошибка программы платы дисплея
    - Плохой контакт между основной платой и платой дисплея.
    - Проверьте правильность установки EEPROM ключа на основной плате.
    - Проверьте контакты. Замените плату дисплея.


    302 - Ошибка связи между основной платой и платой дисплея
    - Плохой контакт между основной платой и платой дисплея.
    - Проверьте контакты. Замените основную плату/плату дисплея.

    303 - Неисправность основной платы
    - Плохой контакт между основной платой и платой управления.
    - Проверьте исправность основной платы.

    304 - Более 5 нажатий кнопки RESET в течении 15 минут
    - Выключите и включите котел с помощью кнопки ВКЛ/ВЫКЛ.

    305,306,307 - Внутренняя ошибка работы ЭПУ котла Ariston

    3Р7 - Запрограммировано сервисное обслуживание



    Ошибки розжига и контроля пламени:

    501 - Отсутствие пламени при розжиге
    - Отсутствие газа.
    - Плохой контакт или отсутствие заземления. Напряжение между нейтралью и "землей" превышает 10 V переменного тока.
    - Неисправен электрод ионизации. Проверьте электрический контакт и непрерывность цепи от электрода ионизации к основной плате.
    - Проверьте и/или отрегулируйте мощность плавного розжига.
    - Проверьте исправность основной платы.

    502 - Регистрация пламени до открытия газового клапана
    - Проверьте и/или замените электрод ионизации.
    - При попадании влаги на электрод ионизации - его необходимо высушить и защитить котел от попадания внутрь влаги и паров воды.
    - Проверьте и/или замените газовый клапан.
    - Проверьте параметры электропитания и наличие контура заземления.
    - Проверьте исправность основной платы.

    5P1 - Неудачная первая попытка розжига
    - Проверьте электрод ионизации и его электрическую цепь.
    - Проверьте давление газа при минимальной и максимальной мощности.
    - Проверьте настройку плавного розжига и (при необходимости) увеличьте ее.
    - Проверьте систему притока воздуха для горения/отвода продуктов сгорания.

    5Р2 - Вторая попытка розжига прошла неудачно.

    5P3 - Отрыв пламени на горелке в процессе работы
    - Проверьте систему отвода продуктов сгорания.
    - Проверьте давление газа при минимальной и максимальной мощности.


    Ошибки подачи воздуха/удаления дыма:

    601 - Сработал термостат контроля дымоудаления (только в котлах с открытой камерой сгорания)

    602 - Сработал термостат контроля дымоудаления (только в котлах с открытой камерой сгорания тип VMC)

    604 - Вентилятор работает с маленькой скоростью (<1775 об/мин - 100об/мин) или неисправен датчик Холла

    607 - Контакты пневмореле замкнуты до включения вентилятора

    6Р1 - Контакты пневмореле вентилятора не замкнулись при включении вентилятора



    Ошибки температурных зон:

    701 - Короткое замыкание или обрыв в электрической цепи температурного датчика подающей линии температурной зоны 2

    702 - Короткое замыкание или обрыв в электрической цепи температурного датчика обратной линии температурной зоны 2

    703 - Короткое замыкание или обрыв в электрической цепи температурного датчика подающей линии температурной зоны 3

    704 - Короткое замыкание или обрыв в электрической цепи температурного датчика обратной линии температурной зоны 3

    705 - Короткое замыкание или обрыв в электрической цепи температурного датчика гидравлического разделителя

    706 - Перегрев в температурной зоне 2

    707 - Перегрев в температурной зоне 3