    Vaillant (Вайлант)

    Коды ошибок газовых котлов Vaillant (Вайлант)

    Ошибка F.0 —
    Обрыв датчика температуры NTC на подающей линии



    Возможные неисправные конструктивные узлы:
    — NTC датчик
    — Кабель датчика NTC
    — Штекер контакта на блоке электроники



    Ошибка F.1 — Обрыв NTC датчика на обратной линии
    Возможные дефекты:
    — NTC датчика температуры
    — Кабеля NTC датчика
    — Штекера контакта на блоке электроники



    Ошибка F.5 — обрыв наружного датчика отходящих газов
    Что проверить:
    — Вышел из строя датчик
    — Неправильное подключение датчика
    — Дефект кабеля



    Ошибка F.6 — Обрыв внутреннего датчика отходящих газов
    Возможные неисправности:
    — Поломка датчика
    — Не правильное электрическое подключение
    — Испорчен кабель



    Ошибка F.10 — короткое замыкание датчика температуры подающей линии
    Описание неисправностей:
    — Замыкание штекера датчика
    — Короткое замыкание в кабельном жгуте
    — Вышел из строя датчик



    Ошибка F.11 — Короткое замыкание датчика температуры обратной линии
    — Проверить штекер датчика
    — Проверить сам датчик



    Ошибка F.13 — короткое замыкание датчика горячего старта
    — Короткое замыкание в кабельном жгуте
    — Дефект датчика
    — Замыкание штекера датчика



    Ошибка F.15 — короткое замыкание наружного датчика отходящих газов
    — Дефект датчика


    Ошибка F.16 — короткое замыкание наружного датчика отходящих газов
    — Дефект датчика


    Ошибка котла F.20 — сработала защита от перегрева
    — Плохо подключен, или неисправен датчик температуры подающей линии, в связи с чем котел не отключается и происходит перегрев


    Ошибка F.22 — отсутствие или нехватка воды в котле
    Возможные неисправности:
    — Низкое давление воды в котел Vaillant
    — Неисправен датчик давления воды
    — Произошел обрыв кабеля насоса или датчика давления воды
    — Произошло заклинивание насоса, или он вышел из строя
    — Не хватает производительности насоса



    Ошибка F.23 — нехватка теплоносителя в котле. Большая разница температур между датчиками подающей и обратной линии.
    — Перепутано подключение датчиков подающей и обратной линии
    — Недостаточная производительность насоса
    — Насос заблокирован, или вышел из строя



    Ошибка F.24 — недостаточно теплоносителя в котле Вайлант. Происходит резкое увеличение температуры
    — Низкое давление в системе
    — Недостаточная производительность насоса
    — Заблокирован насос



    Ошибка F.26 — отсутствие соответствующего тока для шагового двигателя газового клапана


    Ошибка F.27 — происходит поступление сигнала наличия пламени, несмотря на закрытие магнитных газовых клапанов
    — Неисправно устройство контроля пламени
    — Неисправны магнитные газовые клапана



    Ошибка F.28 — котел Вайлант не включается. Безуспешные попытки розжига во время запуска
    — Неисправен газовый счетчик или реле давления газа
    — Наличие воздуха в газопроводе
    — Низкое давление газа
    — Неисправность газовой арматуры
    — Неправильная настройка газа
    — Неправильное заземление котла
    — Неисправна электронная плата



    Ошибка F.29 — во время работы гаснет пламя
    — Неправильное заземление котла Vaillant
    — Перебои в газораспределительной системе



    Ошибка F.33 — Спустя 30 минут, после запроса тепла реле давления газовоздушного тракта не замыкает контакт
    — Отсутствует сигнал от реле давления газо-воздушного тракта.
    — Реле давления не размыкает контакт после выключения вентилятора



    Ошибка F.36 — выход отходящих газов в помещение, где находиться котел после 3 попыток старта котла Вайлант
    — Нехватка приточного воздуха
    — Нарушение отвода продуктов сгорания



    Ошибка F.49 — происходит распознавание пониженного напряжения на шине eBUS
    Возможные причины:
    — Перегрузка Ebus или на шине EBus 2 источника напряжения с разной полярностью
    — Короткое замыкание на шине Ebus



    Ошибка F.61 — нарушение подачи управляющего сигнала к газовым клапанам
    — Неисправность газовых клапанов
    — Неисправность электроники
    — Неисправность газовых клапанов в кабельном жгуте



    Ошибка F.62 — Неправильное время задержки отключения газового клапана
    — Неисправность электроники
    — Негерметичность газовой арматуры



    Ошибка F.63 — неисправность EEPROM
    — Неисправна электроника


    Ошибка F.64 — неисправность датчика/электроники
    — Короткое замыкание датчика подающей или обратной линии
    — Неисправность электроники



    Ошибка F.65 — высокая температуры блока электроники
    — Электроника перегрета от внешнего воздействия
    — Неисправность электроники



    Ошибка F.67 — входной сигнал устройства контроля пламени за пределами границ (от 0 до 5В)
    — Неисправность электроники


    Ошибка F.70 — неправильный номер исполнения котла Vaillant для дисплея и электроники
    — Были одновременно заменены дисплей и электроника, а номер исполнения котла заново не введен


    Ошибка F.71 — показания датчика подающей линии не меняются
    — Неисправен датчик на подающей линии


    Ошибка F.72 — неверное показание датчика подающей, или обратной линии
    — Неисправность датчика подающей и/или обратной линии


    Ошибка F.73 — неправильный сигнал датчика давления воды (слишком низкий)
    — Обрыв датчика давления воды или короткое замыкание на 0В или датчик давления воды неисправен


    Ошибка F.74 — неверный сигнал датчика давления воды (слишком высокий). Давление >4,5 бар
    — Короткое замыкание датчика давления воды на 5/24В или внутренняя ошибка датчика давления воды


    Ошибка F.75 — после 5-кратного запуска насоса не определяется повышенные давления >50мбар
    — Неисправен датчик давления воды или насос, возможно завоздушевание в отопительной системе
    — Низкое давление воды, расширительный бак подключен к подающей линии.