Ошибка Е 01 - Обозначает отсутствие зажигание. Сообщает о неполадке датчик ионизации пламени, ведущий контроль розжига. Эта деталь распознает присутствие пламени и останавливает действия газового котла Baltgaz при недостаточном горении основной горелки либо при трудностях с поступлением газа.

Режим работы прекращается после трех безуспешных пусков. Для восстановления функций требуется держать нажатой клавишу перезагрузки.

Поломка клапана газа - Работой газового клапана управляет электронная плата. Проверку этого компонента проводят посредством измерения напряжения и сопротивления. В случае, если показания расходятся со стандартными параметрами, следует заменить клапан на работоспособный.

Поступление газа в котел отсутствует - В системе газораспределения расположен вентиль, который ограничивает приток газового топлива. Следовательно, сбой при старте котла может возникнуть из-за закрытого вентиля.

Плохой контакт либо не обнаружен сигнал с датчика ионизации пламени.

Электронная плата повреждена - Когда процесс разжигания выполнен корректно, но котел при этом резко погас, то вероятно, электронная плата не фиксирует пламя. В этом случае, рекомендуется выполнить ее проверку.

Ошибка Е 03 - Перегрев котла Балтгаз Турбо. Возникает остановка агрегата.

Вступил в действие термостат защиты от перегрева - Температурный датчик и термостат перегрева в большинстве случаев размещаются на выходном патрубке первичного теплообменника. Важной функцией термостата является обеспечение безопасности прибора от избыточного увеличения температуры. Неисправность чаще всего возникает из-за проблем с термостатом, температурным датчиком, а также при сбое в работе основного циркуляционного контура.

Неисправен датчик температуры - Плата управления получает неверный сигнал либо плохой контакт между датчиком и платой управления.

Повреждение термостата перегрева - Когда он исправен, но произошел действительный перегрев жидкости, то, судя по всему, существует проблема с циркуляцией теплоносителя в контуре отопления. Засорение главного теплообменника либо фильтр основного контура (недостаточный процесс циркуляции дает повышенный нагрев жидкости).

Неполадка с циркуляционным насосом или образовалась закупорка из воздуха в отопительной системе.

Ошибка Е 04 (Е05) - Отсутствует тяга.

Для корректной и безотказной работы газового агрегата следует создать тягу для вывода дымовых газов, чтобы не случилось их попадание в помещение. За выводом дыма следит электроника, и когда происходят какие-либо неполадки, сработает датчик тяги, и газовый прибор будет отключен.

Вероятные причины, которые влияют на отсутствие тяги: ограниченный диаметр дымоходного канала неправильный монтаж, засоренность грязью, лед на стенках. Ограничение размеров выводящего канала приводит к слабой тяге.

Длина трубы дымохода превышена - Необходимо тщательно изучить инструкцию по монтажу газового агрегата и следовать соответствующим требованиям. Слишком большой горизонтальный отрезок дымовыводящей трубы вызывает ослабление необходимой тяги.

Поломка пневмореле-датчика тяги - При воздействии разряжения в подводящей трубке, будет слышен негромкий щелчок. Нет контакта платы управления с пневмореле-датчиком тяги, имеется конденсат, а также плохое подсоединение трубок к прессостату.

Повреждение вентилятора - Возникло засорение в крыльчатке вентилятора. Отсутствие достаточной смазки вала вентилятора, отчего он имеет низкие обороты. Плохой контакт между вентилятором и платой, управляющей электроникой.

Код ошибки Е82 - Проблемы в момент розжига.

Это обстоятельство выдается, когда розжиг не действует либо имеется отрыв пламени.

Следует провести осмотр контактов между устройством розжига, и датчиком пламени, а также между платой и газовым клапаном. Одной из причин срыва пламени является слабая тяга.

Код F13 - Блокировка удаленного сброса. Аппарат не работает. Произвести его перезапуск.

Код F22 - Напряжение электропитания не соответствует допустимым значениям. Прибор не работает. Напряжение электропитания вышло за пределы 170-250В. Восстановить напряжение питания в пределах указанного диапазона.

Код ошибки F31 - Проблемы с определением температуры датчиком отопительной системы.

Данный код показывает, что есть повреждение термодатчика в отопительном контуре или же поднялась допустимая температура.

Разрыв в цепи температурного датчика в контуре отопления - Эта неисправность чаще всего случается, если нарушается связь температурного датчика с платой электроники, либо температурный показатель ниже рекомендуемой.

По прошествии пяти секунд вслед за определением сбоя котел Baltgaz возобновит нормальную работу, если неисправность произошла самопроизвольно. Следует убедиться в отсутствии влажности на соединителе термодатчика и коннекторе контроллера В случае отсутствия влаги рекомендуется выполнить замену датчика.

Имеется короткое замыкание температурного датчика в контуре отопления - Эта неполадка происходит после короткого замыкания цепи термодатчика либо температура теплоносителя выше рекомендуемой. Первым делом необходимо выполнить замеры сопротивления термодатчика.

Если показатели сопротивления отличаются от стандартных, рекомендуется выполнить замену датчика. Если установка исправного датчика не дает результата, замените плату управления.

Ошибка F33 - Температурный датчик горячего водоснабжения работает некорректно.

Это показывает, что сломан датчик температуры контура горячего водоснабжения или же поднялась допустимая температура.

Вероятные причины, влияющие на формирование данной неисправности: температурный датчик на горячее водоснабжение имеет дефект. Отсутствие контакта между температурным датчиком горячего водоснабжения и электронной платой. Неисправна электронная плата.

Если термодатчик ГВС в исправном состоянии и надежно присоединен с электронной платой управления, но в этот момент прибор выводит ошибку, то, возможно, плата управления нуждается в замене.

Код ошибки F37 - Сообщает, что показатель давления системы понижен.
Вероятные причины, влияющие на формирование данной неисправности: пониженное давление жидкости в контуре отопления. Нарушение контакта между датчиком давления и электронной платой. Неисправность прессостата.

Сначала необходимо проверить показания манометра. Во многих случаях проблему исключают при использовании подпиточного крана, который спроектирован в целях залива воды в отопительный контур.

Когда неисправность появляется снова, то возможно, имеется протечка теплоносителя. Течь может гидронасос, основной теплообменник, предохранительный клапан, поврежденные прокладки, подпиточный кран и другие компоненты. Течь можно определить во время осмотра гидроузлов и компонентов.

В эксплуатации газовый котел Балтгаз 24 Турбо. В последнее время едва ли не круглосуточно показывает ошибку розжига Е 01. После перезагрузки с помощью клавиши ресет котел иногда стартует хорошо, но это бывает нечасто. Буквально вчера я убрал заглушку воздухозабора, и он заработал намного лучше. В чем неполадка?

Если выбивает ошибку по тяге, вы должны открыть защитные крышки. Это посодействует забору воздуха из помещения. Далее осмотреть трубу дымохода на присутствие льда и, если нужно, выполнить очистку. При аварии, связанной с горением, нужно проверить, выполняется ли подача газа в помещение.

Регулярно газовый котел высвечивает код ошибки F31. Кто-нибудь может объяснить, что она обозначает?

Данный код указывает Вам на неисправность температурного датчика NTC отопления. Скорей всего, требуется заменить его.

Отчего не стал включаться котел Baltgaz 24 turbo? И еще неоднократно выдает ошибку Е 03. Как это устранить?

Этот сбой обычно выдается вследствие каких-либо проблем в термостате, датчике температуры, а кроме этого при неполадке основного контура циркуляции. Скорей всего, возник перегрев теплообменника. Если термодатчик и термостат не повреждены, то проблема в электронной плате. Потребуется заменить ее.

Почему аппарат не хочет запускаться и высвечивает код ошибки F37? В системе давление нормальное, утечек нет. Пробую отключать от сети, но проблема не удаляется. Помогите, как исправить?

Неисправность может появляться в случае понижения давления воды в отопительной системе. При такой неисправности нужно проверить датчик давления. Видимо, проблема именно в нем.

Неисправность агрегата следующая: ГВС отрегулировано на температуру сорок градусов. В момент включения горячей воды, горелочное устройство горит несколько секунд и потом погасает. Этот круговорот происходит постоянно. Из крана может идти то холодная вода, то теплая. Нередко высвечивается ошибка Е 03. По какой причине это случилось?

Этот сбой указывает, что закипает вода в контуре горячего водоснабжения. Возможно, очень загрязнен теплообменник, или термостат отрегулирован не корректно.

Произошла следующая неисправность. Во время разжигания прибор выдает код ошибки Е82 (отрыв пламени). Когда сделать перезагрузку, он включается, но едва зажигается газогорелочное устройство, можно услышать какие-то щелчки, и после этого высвечивается ошибка. Сменил электрод розжига, сделал промывку датчика протока, удалял землю с вилки, но результат нулевой. Кто-то встречался с этим?

Эта неполадка может произойти по трем причинам. Поломка электрода розжига. Трудности с подачей газа. Дает сбой плата электроники.

Агрегат самостоятельно прекратил работу и высвечивается код F37. Что может быть?

Низкий уровень воды в аппарате или же повреждение датчика реле давления. Изначально залейте теплоноситель в систему.

Газовый котел отключается с высвечиванием кода ошибки Е05. Продувание и очистка помогла на короткий срок. Как исправить?

Такой код сообщает о слабой тяге, и рекомендуется проверить дымоходный канал. Возможно, произошло залипание мембраны. В другом случае, советуем вызвать сервисную службу для основательной проверки газового котла с последующим его.

Дома используем настенный котел Балтгаз 18 Турбо. Стала вылезать ошибка F33. Сам агрегат функционирует, уровень температуры теплоносителя регулируется ручным переключателем. Когда его монтировали, видимо, перегрели, поскольку включали авторежим по температуре. Уличный температурный датчик воздуха не поставили. В чем проблема?

Возможно, поврежден температурный датчик ГВС. В другом случае, дает сбой электронная плата.

Прибор выполняет функции приблизительно несколько минут, после этого прекращает действовать горелочное устройство, и появляется ошибка Е05. Она мигает не больше минуты, горелка, заново зажигается, и аппарат работает приемлемо еще 3-4 минуты, и так постоянно. Данный сбой, исходя из руководства по эксплуатации, обозначает, что сработал датчик тяги, однако дымоход чистый, продукты сгорания отводятся нормально. Никак не могу понять, в чем неполадка?

В конкретном случае, основными причинами, способствующими отсутствию тяги, являются: неполадки датчика по тяге. Отсутствие контакта между датчиком-реле тяги и электронной платой. Наличие конденсата, а также некорректное присоединение трубок к пневмореле. Повредился вентилятор. Предположительно, у него не получается развить необходимые обороты.