    Oasis (Оазис)

    Коды ошибок котлов Oasis (Оазис)


    Ошибка Е1 - Нет газа - Открыть кран газа. Газовый клапан неисправен - Заменить газовый клапан. Электроды не видят пламени - Почистить или заменить электроды ионизации. При сообщении с данным кодом плата управления отключена или неисправна - Проверить качество подключения всех проводов. При необходимости заменить плату. Если замена не помогает, то диагностика выполнена неверно.

    Ошибка Е2 - Нет тяги в дымоходе (засор) - Проверить дымоход. Трубка Вентури неисправна или засорена - Почистить или заменить трубку Вентури. В силиконовых трубках скопился конденсат тяги - Проверить трубки и качество их подключении. Датчик тяги (прессостат воздушный) неисправен - Проверить работоспособность датчика, при необходимости заменить. Турбина не работает - Проверить работоспособность турбины и при необходимости заменить.

    Ошибка Е3 - Перегрев теплообменника - Проверить, открыты ли краны на входе и выходе контура отопления. Также при наличии этого кода возможна неисправность датчика перегрева - Заменить датчик. В рабочем состоянии датчик замкнут. Размыкание на 92С.

    Ошибка Е4 - Сработал датчик перегрева теплоносителя (94С) - Проверить причину высокой температуры. Не исправен датчик перегрева теплоносителя - Если при остывании котел Oasis не возобновил работу, заменить датчик.

    Ошибка Е5 (для модели RT) - Неверные настройки центр параметра CL сервисного меню.

    Ошибка Е5 (для модели BM) - Датчик входящей температуры ГВС - Плохой контакт. Если неисправен, то заменить.

    Ошибка Е6 - Датчик выходящей температуры ГВС - Плохой контакт. Если неисправен, то заменить.

    Ошибка Е7 - Датчик выходящей температуры отопления - Плохой контакт. Если неисправен, то заменить.

    Ошибка Е8 - Датчик ионизации (пламени) - Грязный - почистить. Не работает - заменить.

    Ошибка Е9 - Сработал датчик давления воды. Давление в системе отопления ниже 0.5 бар или выше 3 бар. Проверить манометр. Открыть кран подпитки и восстановить давление. Сброс избыточного давления автоматическим клапаном. В таком случае из силиконовой трубки пойдет вода. Датчик давления воды неисправен - Если манометр показывает, что давление есть, то нужно заменить датчик давления воды.

    Ошибка Е0 - В контуре ГВС или отопления зафиксирована температура менее 1С - Провести работу по ошибкам Е5, 6 и 7. Контролировать входящую в котел температуру.


    Устранение неполадок.

    Газовый котёл Оазис. Уже два раза было что-то не понятное. Включен он на отопление с температурой 55 градусов, всё вроде работает. Но вдруг на табло смотрю, появилась цифра 07, и агрегат работает без остановки и батареи уже задеть нельзя - горячущие. Стал кнопками выключать - не реагирует. Только выключив из розетки. Что за сбои стали у него? Может, сломался совсем? Включил в розетку - опять работает нормально. Боюсь оставлять его без присмотра. Вдруг опять будут сбои. Что с ним?

    Скорее всего, проблема с платой управления и требуется её замена.

    Подскажите что делать, я вварил автоматический сбросник воздуха в систему отопления, после этого стал запускать котел. О включается, разжигается, потом начинает гудеть насос, на дисплее ошибка Е9 и перестает работать. Не могу найти причину.

    Ошибка Е9 сигнализирует о недостаточном давлении в системе отопления. На манометре при выключенном котле давление должно быть не менее 0,8 бар. Если оно ниже, то добавьте воды в систему при помощи крана подпитки. Также возможно наличие воздуха в циркуляционном насосе – спустите воздух, ослабив заглушку в центре лицевой части насоса.

    Настенный газовый котел Oasis 24 кВт с подключенным внешним термостатом. Проблема такая: при выставлении на термостате температуры, скажем 30 градусов, агрегат начинает работать, при этом почти беспрерывно работает насос и давление постоянно растет, до отметки 3 и выше, когда температура в помещении достигает заданного значения, давление в нем падает до 0 и выскакивает ошибка Е9. Поднимаю давление (набираю воду в систему), начинает капать где-то снизу, на термостате выставляю большую температуру - дальше проблема повторяется. Подскажите, в чем может быть причина неисправности?

    В расширительном баке. Он или сдулся или лопнул. Проблема может возникать из-за неисправной мембраны в расширительном баке. Проверьте её состояние, убедившись, что при нажатии на ниппель бака из него не появляется вода. Давление в расширительном баке должно быть 1 бар.

    У меня двухконтурный котел Оазис ZRT 18 и вот какая с ним проблема. На дисплее постоянно горит кран с включенной водой, он будет нагреваться, пока его не выключишь.

    Скорее всего, датчик протока ГВС постоянно вращается, его могло замкнуть. Попробуйте отключить датчик и проверить, погас ли кран на дисплее. Если погаснет, значит, датчик не исправен, если нет, то проблема в плате управления.

    После пяти лет нормальной работы котел стал выдавать ошибку Е2. Сперва при пуске были щелчки реле, но ошибка не выходила. Потом реле щелкать стало и во время работы агрегата, и он тух. Теперь ошибка выходит то при пуске, то во время работы. Думаю на прессостат, потому что повернул на нем регулировочный винт в сторону плюс на один оборот, и аппарат не стал выдавать ошибку, хотя щелканье реле осталось как при пуске, так и во время работы, но сократилось его время. Что ещё может быть причиной? Трубку вентури снимал, она чистая, вентилятор то же, лопасти чистые. Проверил электроды розжига, все соединения и колодки, снимал плату управления на предмет непропайки, крепление датчиков. Обнаружил, что болтается электропривод трехходового клапана (шток ходит). Исправил переворотом стопорной пластины, но на работе котла это не отразилось. Он также работает с щелчками реле, но второй день пока не останавливался ни разу. По моим мыслям все сходится к прессостату.

    Проверьте трубки прессостата на наличие конденсата и удалите его по необходимости. Если конденсата нет или его удаление не поможет, то замените прессостат и установите конденсатоотводчик.

    У меня котел Oasis NZR-13. Выставляю температуру отопления 58 градусов. Он нагревает на 3 градуса выше и отключается, затем включается при температуре 45 гр., т. е. остывает на 13 град., а по паспорту должен на 7 градусов остыть. Так и должно быть? И ещё такая проблема: давление в системе отопления при 58 град. 2.5 бар, а при остывании до 45 градусов падает до 1 бар. Это нормально? Если при потеплении выставляю
    температуру меньше, приходится добавлять воду в систему, т. к. при остывании давление падает ниже красной линии на манометре и котел выдает ошибку Е9. А если ещё и отключат электроэнергию даже минут на 40, то давление падает почти до 0. Если же при похолодании добавляю температуру, то приходится чуть сбрасывать давление в системе отопления, т. к. доходит до верхней красной черты на манометре. Короче, убавила температуру - добавила давление, добавила температуру - сбросила давление. Это так и должно быть?

    Заводские настройки такие, что агрегат нагревает теплоноситель до температуры, которая больше выставленной на несколько градусов, выключает горелку и включает нагрев тогда, когда разница между фактической и выставленной температурой достигнет 15 градусов. В системных настройках можно изменить указанную разницу, сделав её либо 10, либо 7 градусов. За это отвечает параметр «HC» (значение 00 - 15C, 01 - 10C и 02 - 7C). Описанные вами скачки давления могут являться следствием недостаточного давления в расширительном баке, которое при отсутствующем давлении в системе должно составлять 1 атм. Также возможно, что лопнула мембрана в расширительном баке и необходима её замена. Проверить это можно, нажав на ниппель бака, если из него пойдёт вода, то мембрана вышла из строя.

    Неисправность котла Оазис ЗРТ-24. Система отопления работает нормально при любой заданной температуре, а вот ГВС работает только при выставленной температуре в диапазоне от 30 до 37 градусов. Если ставлю более 37, то он примерно 1-2 минуты работает, а затем аварийно отключает горелку без каких-либо ошибок, но с небольшим треском. Потом через пол минуты опять включает и так по кругу. Если во время аварийного отключения закрыть кран с водой, агрегат переключается на отопление и показывает температуру 90 градусов. Потом включается насос, и все начинает нормально работать. Агрегату почти 5 лет, обслуживание ни разу не делали, вода из водопровода, фильтры не стоят. Напор с крана отличный.

    Скорее всего, во вторичном теплообменнике накипь, необходимо произвести его чистку. Отключается котел, т. к. срабатывает датчик по перегреву.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	oasis.jpg 
Просмотров:	81 
Размер:	79.5 Кб 
ID:	105  

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
По всем вопросам обращаться: meza42(спаниэль)yandex.ru .....