Неисправности газового котла GAZLUX Economy

Для отображения ошибок на данной модели котла предусмотрена специальная группа индикаторов (позиция 5). При нормальной работе котла они отображают текущий уровень мощности.


Ошибка Е1.
Нижний индикатор мигает красным 1 раз в секунду, сверху горит первый светодиод мощности. Неисправность вызвана датчиком температуры дымовых газов (для атмосферного котла) или датчиком перепада давления для турбированного котла. Данная неисправность может быть связана с затруднением (или невозможностью) удаления продуктов сгорания. Нужно проверить:


  • впускной и выпускной трубопроводы – они должны быть свободны (визуальный осмотр);
  • вентилятор должен работать ровно и без перебоев;
  • трубки, ведущие к датчику перепада давления не должны быть деформированы или засорены.



Ошибка Е2.
Нижний индикатор горит красным, сверху горит второй светодиод мощности. Поломка датчика температуры системы отопления (подающий трубопровод). Датчики NTC проверяются замером сопротивления. В большинстве случаев при комнатной температуре сопротивление примерно 10 кОм и с ростом температуры уменьшается. Если при проверке есть сильные отклонения, то вероятнее всего датчик неисправен и его необходимо заменить.



Ошибка Е3.

Нижний индикатор горит красным, сверху горит третий светодиод мощности. Тоже самое, что и для предыдущей ошибки, но для датчика температуры системы ГВС.

Ошибка Е4.
Нижний индикатор горит красным, сверху горит четвертый светодиод мощности. Сигнал с предохранительного термостата, установленного на выходе с первичного теплообменника. Значит, по какой-то причине температура теплоносителя превысила 92 градуса. В большинстве случаев, перегрев является следствием плохой циркуляции теплоносителя. Недостаточная циркуляция может быть вызвана:


  • неисправностью циркуляционного насоса (затруднено или отсутствует движение теплоносителя)
  • плохой проходимостью в теплообменнике (накипь или засор)
  • воздушная пробка в системе отопления



Ошибка Е6.
Нижний индикатор горит красным, сверху горит первый и пятый светодиод мощности. Блок управления не определяет наличия пламени на горелке. Для предотвращения взрывоопасных ситуаций автоматика котла постоянно контролирует наличие пламени через специальный электрод (еще его называют электродом ионизации). Когда пламя горения присутствует, то плата через электрод регистрирует ток малой величины, если этого не происходит - котел выключается по ошибке. Почему это может происходить:

отсутствует нормальная подача газа (причины могут быть разные: низкое давления в газовой магистрали, засорение полостей горелки, загрязнение газовых фильтров, неисправность газового клапана)

  • неисправна система розжига (поломка цепи на плате управления)
  • неисправность электрода ионизации (загрязнение, замыкание на корпус)



Ошибка Е7 (Eb).
Нижний индикатор горит красным, сверху горит второй и пятый светодиод мощности. Аналогично предыдущей ошибке.

Нижний индикатор горит красным, сверху светодиоды мощности мигают последовательно. Электронная плата регистрирует горение после закрытия газового клапана. Это значит, что либо газовый клапан не выполняет своей функции (газ полностью не перекрывается - есть негерметичность), либо неисправна электронная плата котла.


Ошибка EP.
Нижние индикаторы мигают (зеленый и красный). Низкое давление в системе отопления (отсутствует циркуляция). В котлах разного года выпуска применялись разные устройства для контроля теплоносителя. В котлах до 09/2007 серии эконом и стандарт использовались герконовые датчики (замыкание контактов датчика при циркуляции теплоносителя скоростью более 4 литров в минуту). После 09/2007 стали применяться дифференциальные датчики давления. В котлах серии Premium применяются датчики давления, позволяющие количественно измерять его величину и выводить на дисплей. Возникающая неисправность говорит о том, что либо есть проблема с циркуляцией (неисправен насос, есть воздушная пробка), либо давление в системе отопления недостаточно (необходима подпитка).



Нижний зеленый индикатор мигает (часто - 4 раза), верхние не горят. Работает функция защиты котла от замерзания
Нижний зеленый индикатор мигает (резко раз в три секунды), верхние не горят. Нет запроса на включение горелки, активна функция выбега насоса.
Ошибки сбрасываются либо включением-выключением котла, либо кнопкой Reset (гаечный ключ). Запрещается исключение из цепи управления защитных устройств (например, принудительное замыкание датчиков). Если после сброса ошибки неисправность возникает повторно, то необходимо предпринимать меры по ее устранению для дальнейшей нормальной эксплуатации котла.